Гипнокот писал(а):
На днях на одном канале была серия роликов. Там человек по европе катается. Снимают домики. И в каждом видео он делал обзор жомика и заглядывал в щиток. Все щитки состояли из десятка автоматов и одного узо. Все. И это Германия и Австрия. Далеко небедные страны. И кстати везде был не abb.
Канал Тепло-вода называется


мне кажется тут надо к чему то привязываться. Может быть к минимальным требованиям, которые удовлетворяют и достаточно + минимальные удобства по секционированию (если есть такое слово) выключателями (АВ) жилища. Наверное. По крайней мере очень похоже. Может быть у нас просто требования в другом векторе изложены, универсальнее и поэтому в домах многие упарываются каждый до своей степени). У нас ещё любят равняться на "максимально крутую" реализацию. Как и во многих других областях. Мы (народ) вроде как только пытаемся воспитывать в себе достаточную реализацию для решения задачи.


"тепло вода" - отличный пример канала, где ведущий много рассказывает, в то же время сохраняя свой нишу бизнеса. мне очень нравится.


Вернуться к началу 
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 29 авг 2018 04:37 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 июн 2016 17:49
Сообщения: 30
Откуда: Иркутск
Гипнокот писал(а):
Судя по схеме там минимум 148 модулей. Такие большие далеко не у всех есть. У хагера да абб тока знаю.

Ну сам ящик на 180 модулей, а вот самих модулей, включая распред блоки и реле напряжения всего 70 штук.
Гипнокот писал(а):
Причем хагер дороже чем абб.

Тут недавно писали, что хагер дешевле, теперь Вы говорите, что он дороже, где правда?


Последний раз редактировалось Aleksandr_YP 29 авг 2018 04:49, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу 
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 29 авг 2018 04:48 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31
Сообщения: 782
Откуда: Омск
Aleksandr_YP писал(а):
Гипнокот писал(а):
Судя по схеме там минимум 148 модулей. Такие большие далеко не у всех есть. У хагера да абб тока знаю.

Ну сам ящик на 180 модулей, а вот самих модулей, включая распред блоки и реле напряжения всего 70 штук.
Гипнокот писал(а):
Причем хагер дороже чем абб.

Кто то тут недавно писал, что хагер дешевле, теперь Вы говорите что дороже, где правда?

70 девайсов, но некоторые занимают более одного модуля.

Модулька дешевле. А шкаф почему-то дороже. Опять же я не изучал детально комплектации.

_________________
Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"


Вернуться к началу 
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 29 авг 2018 07:56 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 дек 2012 07:06
Сообщения: 524
Aleksandr_YP писал(а):
Тут недавно писали, что хагер дешевле, теперь Вы говорите, что он дороже, где правда?

Выяснить это очень просто, интернет вам в помощь.
Посмотрим в ЭТМ самый распространенный автомат АВВ на 16А однополюсный стоит 199,22 руб.
Хагер точно такой же в Леруа-мерлене стоит 153 руб., кстати АВВ тоже в леруа бывает и цена точно такая же- 153 руб. :)
Вот ссылочка- https://leroymerlin.ru/catalogue/avtomaticheskie-vyklyuchateli/


Вернуться к началу 
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Распределительный щиток для частного дома.
 Сообщение Добавлено: 29 авг 2018 09:43 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 авг 2018 09:12
Сообщения: 1
Добрый день.
Хочу собрать распределительный щиток, но столкнулся с рядом трудностей, поэтому хочу обратиться к Вам за помощью.

Что имеется:

Щиток со счетчиком на улице (фото прилагается).
По документам выделяют 6кВт.
https://ibb.co/jEGViU
https://ibb.co/bVXQHp

Что нужно:

Нужно завести кабель от щитка на улице к распределительному щитку в доме (схема прилагается).
https://ibb.co/cj1VJU

Вопросы:

1) Можно ли использовать такую схему распределительного щитка
2) Можно ли использовать такие автоматы
3) Можно ли использовать такие сечения
4) Нужно ли что-то добавить и\или убрать из схемы

Заранее спасибо за ответы.


Вернуться к началу 
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 29 авг 2018 10:53 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 июн 2016 17:49
Сообщения: 30
Откуда: Иркутск
Вопрос такой, вот это ABB и вот это Hager одно и тоже? А то меня ценник смущает :oops:


Вернуться к началу 
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 29 авг 2018 12:43 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 дек 2012 07:06
Сообщения: 524
Да, у обоих УЗО одинаковые характеристики, причём оба они электромагнитного типа то есть не требуют питания для работы.


Вернуться к началу 
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Распределительный щиток для частного дома.
 Сообщение Добавлено: 29 авг 2018 12:52 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 4071
Одуванчик писал(а):
1) Можно ли использовать такую схему распределительного щитка

Нет. Розеточные линии обязательно УЗО защищаем. На стиралку желательно отдельный дифавтомат на 16А.
Одуванчик писал(а):
2) Можно ли использовать такие автоматы

Можно
Одуванчик писал(а):
3) Можно ли использовать такие сечения

На плиту кабель сечением минимум 6 кв.мм по меди. На ввод делайте кабель сечением 10кв.мм по меди.


Вернуться к началу 
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 29 авг 2018 14:11 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 июн 2016 17:49
Сообщения: 30
Откуда: Иркутск
технарь писал(а):
Да, у обоих УЗО одинаковые характеристики, причём оба они электромагнитного типа


Мда, вот тебе и хагер, хотя автоматы у них дешевле, я уже сравнил, а вот на УЗО ценник запредельный. Селективное так вообще 16 тыр. а у АВВ такое же за 6 тыр.


Вернуться к началу 
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 29 авг 2018 15:37 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 апр 2014 16:16
Сообщения: 3075
Откуда: Новосибирск
По легранду - летят дх и тх , просто не держат заявленных токов
По модульке посмотрите eaton например или еаsy , кстати акти9 диф стоит почти как хагер

_________________
Non progredi est regredi.
Сайт http://inge.su/


Вернуться к началу 
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 29 авг 2018 15:40 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 апр 2014 16:16
Сообщения: 3075
Откуда: Новосибирск
По этм , лучше найти знакомых у кого скидка есть, потому как цены через ipro , для нас по крайней мере дешевле, причём значительно.

_________________
Non progredi est regredi.
Сайт http://inge.su/


Вернуться к началу 
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 29 авг 2018 16:46 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31 окт 2015 18:18
Сообщения: 917
Откуда: Щелково
Aleksandr_YP писал(а):
Вопрос такой, вот это ABB и вот это Hager одно и тоже? А то меня ценник смущает :oops:

Чего там Козьма Прутков говорил?
https://m.leroymerlin.ru/product/uzo-ha ... -12868499/

_________________
https://instagram.com/dmytriy_kuskov


Вернуться к началу 
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 29 авг 2018 18:39 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 май 2016 00:14
Сообщения: 766
Андрей Ingener писал(а):
По легранду - летят дх и тх , просто не держат заявленных токов


мож подделка попалась?


Вернуться к началу 
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-учёта, ИЖС, дачные и т.д.-ЗД
 Сообщение Добавлено: 29 авг 2018 19:42 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 4071
Продолжение темы тут- http://ceshka.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=3962


Вернуться к началу 
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 719 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48

Список форумов » Основной форум » Шкафы, щитки электрические


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB