Регистрация    Вход    Форум    Поиск    FAQ

Список форумов » Основной форум » Шкафы, щитки электрические





Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-ЗДЕСЬ!-2
 Сообщение Добавлено: 29 май 2020 16:22 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 7149
Цитата:
котел у вас будет 3х-фазным в любом случает, соответственно УЗО так же. Зачем именно ДИФ??

Как это "зачем"?
Линию надо же не только от токов утечки защитить, но и максимальную токовую защиту обеспечить. Поэтому диф, или автомат+УЗО. А вот что именно - тут как раз надо экономику смотреть. Автомат+УЗО могут стоить дешевле дифа. Но и места в шкафу могут занять больше, а иногда это критично.
Цитата:
Как же в квартире я живу с одним автоматом на ванну и вторым на все остальное

Можно даже и без них жить. Вопрос, как долго.. :twisted:

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-ЗДЕСЬ!-2
 Сообщение Добавлено: 29 май 2020 21:04 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 янв 2020 12:40
Сообщения: 29
Прохожий писал(а):
Цитата:
котел у вас будет 3х-фазным в любом случает, соответственно УЗО так же. Зачем именно ДИФ??

Как это "зачем"?
Линию надо же не только от токов утечки защитить, но и максимальную токовую защиту обеспечить. Поэтому диф, или автомат+УЗО. А вот что именно - тут как раз надо экономику смотреть. Автомат+УЗО могут стоить дешевле дифа. Но и места в шкафу могут занять больше, а иногда это критично.
Цитата:
Как же в квартире я живу с одним автоматом на ванну и вторым на все остальное

Можно даже и без них жить. Вопрос, как долго.. :twisted:

ну разумеется я знаю, что УЗО должно быть в паре с АВ ))
ДИФ - как правило разводка, случаи его оправданного применения единичны


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-ЗДЕСЬ!-2
 Сообщение Добавлено: 30 май 2020 09:28 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 авг 2017 20:31
Сообщения: 782
Откуда: Омск
Pavv писал(а):

p.s. Как же в квартире я живу с одним автоматом на ванну и вторым на все остальное :o

Тут уже вопрос комфорта, когда вырубит автомат, вырубится все.
Есть некоторые упоротые, которые чуть ли не на каждую розетку по дифу ставят. Причем промышленной серии.
Поэтому тут надо искать оптимальный компромис по комфорту и цене и размерам.
Освещение как минимум выводят на отдельный автомат по 2 причинам, туда прокладывают кабель меньшего сечения, соответственно и автомат там другой, плюс если замкнул провод от утюга и выбило автомат не придется на ощупь в темноте пробираться к щитку, чтобы его включить.
А свю квартиру в современных реалиях садить на один автомат тоже не совсем продуктивно ибо техника нынче мощная и вся нагрузка придется на один автомат и будет бесить постоянными отключениями, соответственно возникнет мысль, че за херня, надо вместо 16А воткнуть 25А. И втыкают. А потом в сводках пожарников причину указывают - короткое замыкание.
Во всем должен быть здравый смысл с оглядкой на бюджет

_________________
Девиз кота: "Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан"


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-ЗДЕСЬ!-2
 Сообщение Добавлено: 31 май 2020 19:59 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 7149
Цитата:
ДИФ - как правило разводка,

С чего бы вдруг? :shock:
Что-то вас из крайности в крайность бросает...

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-ЗДЕСЬ!-2
 Сообщение Добавлено: 01 июн 2020 14:27 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 янв 2020 12:40
Сообщения: 29
Прохожий писал(а):
Цитата:
ДИФ - как правило разводка,

С чего бы вдруг? :shock:
Что-то вас из крайности в крайность бросает...

никаких крайностей, если не упускать контекста. не знаю ни одного плюса дифа против связки "узо + ав" , кроме сомнительной экономии места в шкафу.
однако, тс это уже давно не интересно.. спросил - и забыл))


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-ЗДЕСЬ!-2
 Сообщение Добавлено: 01 июн 2020 14:52 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 7149
Цитата:
если не упускать контекста.

А какой особенный контекст здесь нужно помнить?
Немного ранее вы негативно высказались против групповых УЗО (один "крайний", не в негативном смысле, вариант).
Потом - против индивидуальной токовой+дифф. защиты линий (другой "крайний" вариант).
По-вашему выходит, что только АВ+УЗО - единственный дельный вариант, и ни шага влево-вправо.
А по мне, так каждое решение хорошо для своих задач/случая, причём разные варианты решений могут встречаться даже в одном шкафу.
Цитата:
кроме сомнительной экономии места в шкафу.

Если речь идёт о небольшом кол-ве дифф. устройств, и этого места в шкафу ещё хватает, то может, и сомнительная.
А если выбор "дифы, или АВ+УЗО" означает выбор "шкаф поменьше или побольше", да ещё и в месте установки ограничения по габаритам, то очевидно, что преимущества несомненны.
Кроме того, с т.з. теории отказов, система "АВ+УЗО" является менее надёжной, чем диф.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-ЗДЕСЬ!-2
 Сообщение Добавлено: 28 июл 2020 17:15 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 июл 2020 17:05
Сообщения: 1
Добрый вечер, хотел узнать мнение специалистов, может кто то подскажет что да как. Нарисовал схему планируемой сборки в свой дом.
https://prntscr.com/tpu4oy
https://prntscr.com/tpu51u
https://prntscr.com/tpu5on
заранее буду благодарен.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-ЗДЕСЬ!-2
 Сообщение Добавлено: 01 авг 2020 00:02 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 дек 2014 20:12
Сообщения: 1815
Откуда: Подмосковье
1 Общая схема
Зачем Вам 2 УЗО на с током утечки 300мА?
А вот на котел отдельный автомат с УЗО на 30мА или Диф автомат нужно.
Отходящие АВ на 1и 2 этажи замените на большее значение по току равному сумарному потреблению по каждой фазе
Щиты этажей
На входе щитов установите автомат защиты
Почему на часть розеток установлены АВ на10А ?
На водонагреватель необходима отдельная диф.защита ,не совмещенная с другими потребителями

_________________
Люди долго будут помнить, что ты сделал хорошо,но забудут, что ты сделал это быстро.
Забудут то, что ты сделал быстро, но долго будут помнить, что сделал плохо.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-ЗДЕСЬ!-2
 Сообщение Добавлено: 10 авг 2020 09:30 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 авг 2020 08:50
Сообщения: 1
Добрый день!
Прошу проверить на правильность/работоспособность/рационализм схему ЩР (можете глянуть и ЩУ)
Изображение
ссылка на pdf и dwg https://yadi.sk/d/cKZLs2De2LR4Pg https://yadi.sk/i/-PnBnppr77240g.
Ссылка на распределение по фазам здесь https://yadi.sk/i/VLghKvKoWXCMnQ

несколько вопросов, прошу помочь. возможно увидите аналогичное сообщение на другом форуме, просьба не ругаться, ищу ответы у разных источников

1) во-первых, замечания, работоспособна ли схема, предложения, замечания, ошибки/недочеты.
2) QF 6 (ошибочка. его, естественно, после реле напряжений присоединю).
А подключать QF6 после реле напряжений, но до групповых УЗО со своим УЗО 25А, с утечкой 30мА?
Полагаю, после групповых УЗО QF6 не подключить, т.к. на каждое узо своя нейтраль?
2) Групповые УЗО с раб. током на 40 А и т. утечки 30 мА защищают фазы (группы).
верно ли подобрал: на вводе С40А защищает групповые УЗО, а дальше УЗОшки сами группы от утечки (пытался считать ток утечки, но сказали не заморачиваться и ставить I=40А на т. у.= 30 мА - источник так себе, сомнения одолевают), и ничего, если внутри группы есть УЗО, тоже с утечкой на 30мА, на 25 А рабочего тока на влажные помещения/мокрые процессы, на кухонную бытовую технику. И нужны ли отдельные УЗО? м. б. достаточно групповых?
3) Ввод в ЩР по ВЛ 4х16, можно ли PEN проводник (от 4х16) сразу в селективное УЗО на вводе присоединить, (минуя шинку N), а фазные провода через QF19, далее уже после селективного узо PEN провод на шинки N и PE
4) Правильно ли я выбрал номиналы рабочего тока УЗО ( =/ на ступень выше чем АВ). (УЗОшек на 20 А, полагаю, что это нестандарт, у иэка нет, да и мало у кого есть, а кого есть, то цена в 3 раза больше и под заказ)
5) Все АВ, селективное УЗО, с отключающей способностью 6кА, а вот групповые УЗО, УЗО внутри групп с 4,5 кА, насколько это критично?
5) безопасности много не бывает, но рационализм приветствуется, м. б. я что-то лишнего перестраховался добавил, может, наоборот, что-то упустил, подскажите, пожалуйста. и нормально ли, что дом 1 этаж+мансарда я почти впритык забил ящик на 54 модуля? без возможности расширения?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-ЗДЕСЬ!-2
 Сообщение Добавлено: 14 авг 2020 17:21 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 янв 2020 12:40
Сообщения: 29
PEN делите в ЩУ и делайте это правильно, а не так нарисовали. в доме ведите уже 5х16


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6

Список форумов » Основной форум » Шкафы, щитки электрические


Кто сейчас на конференции