Цитата:
или объединять с нулевым рабочим запрещено

Только это не нулевой рабочий.
При сечении 16 мм2, и если во ВРУ всё в порядке, можно и подключить. Тем более что и РЕ розетки электроплиты 99% на него посажен. И РЕ розетки СН кстати тоже (см. схему).
Не надо излишне нагнетать, тоже...

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-ЗДЕСЬ!-2
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2020 14:48 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 янв 2020 12:13
Сообщения: 10
Прохожий писал(а):
На изоляторах у вас две фазы (должна быть ещё одна, но видно, потерялась по дороге; этаж - не один из верхних, случайно?). На корпусе - совмещённый PEN-проводник.


Этаж 3-й из 16-ти, но сильно сомневаюсь, что на изоляторах 2 фазы! Они же соединены между собой!!!
Вероятно это самый настоящий "рабочий 0" - N !!!

https://b.radikal.ru/b43/2001/55/4101434fdda4.jpg


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-ЗДЕСЬ!-2
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2020 15:46 
В сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 7149
Да, не обратил внимания..
Но схема трёхфазная, да и не может быть однофазного стояка на 16-этажную секцию, да ещё с электроплитами.
Должно быть, 2 другие фазы идут транзитом, и их не видно на фото. А поэтажный отвод осуществляется только от одной фазы - такое может быть. Хоть на схеме показаны отводы от разных фаз на 4 квартиры попарно.
Но тем не менее, сути это не меняет - на изоляторах фаза (хоть и одна), на корпусе - PEN.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-ЗДЕСЬ!-2
 Сообщение Добавлено: 15 фев 2020 21:58 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 фев 2020 18:57
Сообщения: 3
Добрый всем вечер! Мой сынишка, ему тринадцать лет, большой поклонник видео в ютубе, администратора этого сайта. Мы летом собираемся строить не большой домик, на участке, 60 кв. м., сынишка сам, на основании просмотренных видео канала "Советы электрика" изобразил схему распределительного щита, мощность 15 Квт, на будущий домик. Я не очень силён в электрике, хотя я и получил корочку Электромеханик общего профиля, но было это ещё в СССР, да и получил я её, в морской школе, на курсах ДОСААФ, перед армией, направили туда от военкомата. Ну люди моего поколения меня поймут, они всю эту канитель знают. Вообщем по этой специальности я не работал ни одного дня, поэтому и обращаемся к Вам. Посмотрите пожалуйста, что мы сделали правильно, а что нет. Посоветуйте. Ещё у нас есть несколько вопросов по этой схеме:
1. Можно ли рабочий ноль с входного автомата вести не на шину а сразу на реле контроля напряжения?
2. Правильно ли сынишка выбрал номиналы автоматических выключателей?
3. Правильно ли он распределил нагрузку по фазам?
4. Правильно ли выбраны сечения проводов?
5. Обязательно ли заземлять выключатели на свет, если система заземления выбрана TN-C-S?
И ещё вопрос, если можно. Какие можете порекомендовать ТРЁХФАЗНЫЕ реле напряжения, с дисплеями и которые ставятся без контакторов, а то нашли всего два DigiTOP и Евроавтоматика. Заранее спасибо. Сынишка переживает, ведь это его первый экзамен. К сожалению мы не поняли, как здесь загружать файлы, поэтому вот ссылка на схему: https://vfl.ru/fotos/1df9e58629622436.html https://vfl.ru/fotos/fca8742c29647796.html


Последний раз редактировалось VasyaP 20 фев 2020 23:00, всего редактировалось 2 раз(а).

Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-ЗДЕСЬ!-2
 Сообщение Добавлено: 18 фев 2020 10:55 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 янв 2020 12:40
Сообщения: 29
А вы сайтом случайно не ошиблись?) Это форум "Советы электрика", у "Заметок электрика" другой автор.
Собственно по теме.. Схема по ссылке не читаема и не информативна. Это даже не схема, а "рисунок по линейке". Давайте придерживаться стандартов. Только тогда можно рассчитывать на внятный ответ. На большинство же ваших ответить непросто.
Вы выполнили разделение на нулевой рабочий и защитный в Шкафу учета, тогда почему в распределительном щитке у вас присутствует шина, обозначенная как ГЗШ ? В таком случае это PE, и только так. Зачем 4 шины N ? Они живут у вас "своей жизнью" ? Зачем такая пересортица по потребителям - где-то УЗО на группу, где-то ДИФ.. Сами-то не запутаетесь в этой "паутине" ?) В общем, сынишке - привет!) Но... Учиться, учиться и учиться!!) "беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник.."

р.с. а вообще (имхо), не рекомендовал бы вам систему tn-c-s для частного сектора, уж лучше tt


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-ЗДЕСЬ!-2
 Сообщение Добавлено: 18 фев 2020 17:57 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 фев 2020 18:57
Сообщения: 3
А чё тут путаться? Диф автоматы, у каждого отдельная линия. УЗО групповые, по моему проще не куда. Три нулевые шины идут ОТ каждого группового УЗО, по шине. Единственное нам не понятно по первой шине, которая идёт от входного АВ, ТАК Я И ЗАДАЛ ЭТОТ ВОПРОС, МОЖНО ЛИ С ВВОДНОГО АВТОМАТА НОЛЬ ПУСТИТЬ СРАЗУ НА РЕЛЕ, ЧТОБЫ НЕ СТАВИТЬ ЭТУ ШИНУ?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-ЗДЕСЬ!-2
 Сообщение Добавлено: 19 фев 2020 07:18 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 янв 2020 12:40
Сообщения: 29
ох.. да можно, можно.. капслочить то зачем? критику не воспринимаете адекватно?..


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-ЗДЕСЬ!-2
 Сообщение Добавлено: 20 фев 2020 18:57 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 фев 2020 18:57
Сообщения: 3
Какая критика, критика, когда по существу, а вы болтовней занимаетесь.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-ЗДЕСЬ!-2
 Сообщение Добавлено: 21 фев 2020 07:57 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 янв 2020 12:40
Сообщения: 29
VasyaP писал(а):
Какая критика, критика, когда по существу, а вы болтовней занимаетесь.

- удачи вам, господин электромеханик!)


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-ЗДЕСЬ!-2
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2020 22:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 авг 2015 18:26
Сообщения: 691
Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Есть квартира в многоквартирном доме, в доме нет проводника заземления (PE). То есть система TN-C. Можно ли в данной системе устанавливать двухполюсный вводной АВ и рвать ноль? Я сомневаюсь, так как в системе TN-C-S PE проводник рвать нельзя, а тут получается что он совмещен с нулевым, т.е. PEN. Может его тоже рвать нельзя? В случае если его нельзя коммутировать автоматическим выключателем, то как быть с УЗО? Так как у меня после АВ стоит УЗО, а PEN проводник через него пропущен.
Спасибо.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-ЗДЕСЬ!-2
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2020 22:29 
В сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 7149
В абонентском однофазном ответвлении не может быть PEN-проводника, только N. Вернее сказать, нулевой проводник не может выполнять совмещённые функции, только функции рабочего нулевог опроводника. Поэтому рвать его можно (одновременно с фазным).

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-ЗДЕСЬ!-2
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2020 22:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 авг 2015 18:26
Сообщения: 691
Откуда: Санкт-Петербург
Спасибо. Естественно рвать буду вместе с фазным двухполюсным АВ.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-ЗДЕСЬ!-2
 Сообщение Добавлено: 27 май 2020 21:34 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27 май 2020 19:40
Сообщения: 8
Доброго дня. Послали в эту тему :)

Вот фото щитка на улице:
Щит на столбе

Первый вариант схемы - с вводным ТРЕХ полюсным автоматом

Второй вариант схемы - с вводным ЧЕТЫРЕХ полюсным автоматом (ноль разрываю)

Подскажите в общем правильно или как?
И что безопаснее и правильнее рвань ноль или нет (то есть первая или вторая схема).


За ранее благодарен. (За рисунок сильно не пинайте :) )


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-ЗДЕСЬ!-2
 Сообщение Добавлено: 28 май 2020 10:13 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 янв 2020 12:40
Сообщения: 29
Pavv писал(а):
Доброго дня. Послали в эту тему :)

Вот фото щитка на улице:
Щит на столбе

Первый вариант схемы - с вводным ТРЕХ полюсным автоматом

Второй вариант схемы - с вводным ЧЕТЫРЕХ полюсным автоматом (ноль разрываю)

Подскажите в общем правильно или как?
И что безопаснее и правильнее рвань ноль или нет (то есть первая или вторая схема).


За ранее благодарен. (За рисунок сильно не пинайте :) )

upd : ни одну из ваших схем не одобряю
Рисунки схем не рассматривал, нет времени вникать.. Но фото щита - это что-то, он просто идеален!
Давно подобного не встречал. Грамотный человек собирал, с душой. Единственное нарекание - монтаж СИП выполнен без применения штифтовых наконечников.
по поводу вопроса на фото.. На дом у вас идет PEN.


Последний раз редактировалось BasilOK 29 май 2020 06:23, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ШКАФЫ "БЫТОВОГО" НАЗНАЧЕНИЯ-ЗДЕСЬ!-2
 Сообщение Добавлено: 28 май 2020 11:30 
В сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 7149
Цитата:
Но фото щита - это что-то, он просто идеален!

Ещё бы PEN перед счётчиком разделил (или завёл на PEN_шину) - и вот тогда бы он правда был бы идеален.
Но то, что человек старался - это факт.
А штифтовые наконечники, не так, чтобы очень давно появились. Много кто о них ещё наверное, и не знает, а в иных местах, и купить проблема, поди. Да и свет клином на них не сошёлся.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.

Список форумов » Основной форум » Шкафы, щитки электрические


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Русская поддержка phpBB