 Заголовок сообщения: Можно ли шлейфовать РЕ-проводник(заземление) в розетках?
 Сообщение Добавлено: 22 мар 2015 10:35 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 4071
Очень часто задаваемый вопрос, ответ на него нам даёт пункт 1.7.144 ПУЭ:

"Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику..."


То же самое отвечают и специалисты в журнале "Новости электротехники" ;) :
Вопрос:
Юрий Смуров,
ЗАО «Рельеф-М»
Поясните, пожалуйста, пункт ПУЭ 1.7.144 в отношении присоединения открытой проводящей части к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику. Должен ли этот пункт быть применен к группе штепсельных розеток, осветительных приборов? Возможно ли в этом случае шлейфное подключение PE-проводника?
Ответ:
Александр Шалыгин,
начальник ИКЦ Московского института
энергобезопасности и энергосбережения
Валерий Хейн,
АК «Росэлектромонтаж»
В групповых сетях (определение см. п.7.1.12 ПУЭ 7-го изд.) присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов осветительных приборов класса защиты I должно выполняться с помощью ответвлений, соединение шлейфом не допускается. Это требование связано с тем, что при повреждении розетки или осветительного
прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой линии. Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается.

Так же о запрете шлейфованием нулевого защитного проводника в розетках говорит и такая известная немецкая фирма как Шнайдер Электрик (Schneider Electric) в "Проектирование электроустановок квартир с улучшенной планировкой и коттеджей" так конкретно и написано:
"Последовательное включение в нулевой защитный проводник заземляющих контактов штепсельных розеток не допускается."


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли шлейфовать РЕ-проводник(заземление) в розетках?
 Сообщение Добавлено: 26 мар 2015 11:04 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 дек 2014 20:12
Сообщения: 1815
Откуда: Подмосковье
Тогда по периметру комнаты бьем шину ну так 4х40 и с каждой розетки выводим РЕ на нее.!!?? Вот юмор будет

_________________
Люди долго будут помнить, что ты сделал хорошо,но забудут, что ты сделал это быстро.
Забудут то, что ты сделал быстро, но долго будут помнить, что сделал плохо.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли шлейфовать РЕ-проводник(заземление) в розетках?
 Сообщение Добавлено: 26 мар 2015 11:38 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31 янв 2014 18:47
Сообщения: 529
Еще можно над каждым розеточным блоком свою распред коробку. :)


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли шлейфовать РЕ-проводник(заземление) в розетках?
 Сообщение Добавлено: 26 мар 2015 12:34 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 апр 2014 16:16
Сообщения: 3075
Откуда: Новосибирск
Ответ специалиста из поста Михаила считаю правильным и логичным, даже на курсах, когда обучались на электро лабораторию этот момент обсуждали, что РЕ должен быть не разрывными т.е. РК - светильник,РК- розетка, а то частенько стали в офисах светильники типа иАрмстронга методом шлейфования подключать и как ремонтировать х.з. снял светильник сделал скрутку, отремонтировал разобрал скрутку и опять подключился ,ну это вообще жп!

_________________
Non progredi est regredi.
Сайт http://inge.su/


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли шлейфовать РЕ-проводник(заземление) в розетках?
 Сообщение Добавлено: 26 мар 2015 13:12 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2012 07:54
Сообщения: 6817
Откуда: Удмуртия г Ижевск
А в блоке розеток ставить один подрозетник углубленный и в нем соединение земли на каждую розетку.

_________________
Мой канал http://www.youtube.com/channel/UCXAT9Ql ... Meg/videos
Сайт где можно приобрести инструмент SHTOK и передовик https://free-nrg.ru/catalogue


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли шлейфовать РЕ-проводник(заземление) в розетках?
 Сообщение Добавлено: 26 мар 2015 13:26 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 дек 2014 20:12
Сообщения: 1815
Откуда: Подмосковье
Да я ведь сам за монтаж без разрыва. И на сколько возможно это выполняю. Но умная голова скажет одно , как конкретно на практике это сделать они и сами не знают. И каждый исполнитель мастрячит по своим знаниям, опыту и разным другим соображениям.
А Михаил правильно сделал , что выложил данный пункт ,как напоминание

_________________
Люди долго будут помнить, что ты сделал хорошо,но забудут, что ты сделал это быстро.
Забудут то, что ты сделал быстро, но долго будут помнить, что сделал плохо.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли шлейфовать РЕ-проводник(заземление) в розетках?
 Сообщение Добавлено: 03 апр 2015 18:38 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 дек 2014 21:27
Сообщения: 554
Откуда: Ленинградская обл. Г. Мурино
А если без разрыва делать? Как например сверху автоматов , провод сгибать петелькой, и петельку зачищать? Без разрыва получается


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли шлейфовать РЕ-проводник(заземление) в розетках?
 Сообщение Добавлено: 04 апр 2015 05:04 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 апр 2014 16:16
Сообщения: 3075
Откуда: Новосибирск
Речь шла о проводнике заземления в розетках, на автоматах шлейфа делать можно и петелькой можно и с разрывом

_________________
Non progredi est regredi.
Сайт http://inge.su/


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли шлейфовать РЕ-проводник(заземление) в розетках?
 Сообщение Добавлено: 04 апр 2015 08:51 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 дек 2014 20:12
Сообщения: 1815
Откуда: Подмосковье
А шлейф проводника РЕ без разрыва тоже не допоскается

_________________
Люди долго будут помнить, что ты сделал хорошо,но забудут, что ты сделал это быстро.
Забудут то, что ты сделал быстро, но долго будут помнить, что сделал плохо.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли шлейфовать РЕ-проводник(заземление) в розетках?
 Сообщение Добавлено: 25 окт 2015 17:19 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 янв 2015 17:24
Сообщения: 7
Здравствуйте Михаил есть вопрос как тогда подключать розетки? То есть на каждую розетку надо по отдельному проводу и в распред. коробке все соединять.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли шлейфовать РЕ-проводник(заземление) в розетках?
 Сообщение Добавлено: 25 окт 2015 18:11 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2012 07:54
Сообщения: 6817
Откуда: Удмуртия г Ижевск
А если в блоке поставить один подрозетник углубленный, и там сделат отвктвление?! Не задумывадись, чисто на землю.

_________________
Мой канал http://www.youtube.com/channel/UCXAT9Ql ... Meg/videos
Сайт где можно приобрести инструмент SHTOK и передовик https://free-nrg.ru/catalogue


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли шлейфовать РЕ-проводник(заземление) в розетках?
 Сообщение Добавлено: 25 окт 2015 19:34 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 дек 2014 21:27
Сообщения: 554
Откуда: Ленинградская обл. Г. Мурино
Rx01 писал(а):
Еще можно над каждым розеточным блоком свою распред коробку. :)

Так и делаю.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Конечно можно. Все правильные электрики так делают
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2015 17:56 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27 окт 2015 17:50
Сообщения: 1
Можно ли шлейфовать РЕ-проводник (заземление) в розетках? Конечно можно. Все правильные электрики так делают.
«1.7.9. Открытая проводящая часть — доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции» (Правила устройства электроустановок. Издание седьмое. Раздел 1. Общие правила, глава 1.7). Там же есть рисунок 1.7.5. в котором показано что такое открытая проводящая часть. Клемма розетки к которой присоединяют защитные проводники не открытая проводящая часть, она не доступна прикосновению. В пункте 1.7.144. говорится о том, что корпуса (например станков) нельзя последовательно соединять с защитным проводником. К розеткам он не имеет отношения.
«Александр Шалыгин, начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения. Валерий Хейн, АК «Росэлектромонтаж». Schneider Electric». С какой бы высоты ни была произнесена глупость, она глупостью и остается.
Кто после моего сообщения продолжает считать что защитный PE проводник соединять последовательно (шлейфовать) нельзя либо придурок, либо сектант от электротехники. Допускать таких к выполнению электротехнических работ запрещено.
Legrand снял обучающее видео, где показывается как правильно соединять блок розеток. Смотрите и повторяйте на практике, а дураков не читайте.
phpBB [video]


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли шлейфовать РЕ-проводник(заземление) в розетках?
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2015 18:57 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2012 07:54
Сообщения: 6817
Откуда: Удмуртия г Ижевск
Сегодня не успею но завтра постораюсь посмотреть это видео, по этому прошу дать мне возможность все это изучить что тут написано.

_________________
Мой канал http://www.youtube.com/channel/UCXAT9Ql ... Meg/videos
Сайт где можно приобрести инструмент SHTOK и передовик https://free-nrg.ru/catalogue


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Конечно можно. Все правильные электрики так делают
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2015 19:35 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 4071
V7kr писал(а):
Смотрите и повторяйте на практике, а дураков не читайте.

Ситуация повторяется по аналогии с клемниками ваго. Можно слушать чье то мнение и делать как легче, а можно включить свою голову и подумать ;)
Как обеспечить электрическую непрерывность при шлейфовании? Вопрос риторический, лично я для себя определился как будет надёжно.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB