Регистрация    Вход    Форум    Поиск    FAQ





Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Конечно можно. Все правильные электрики так делают
 Сообщение Добавлено: 31 янв 2018 15:09 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31 янв 2018 14:41
Сообщения: 1
V7kr писал(а):
С какой бы высоты ни была произнесена глупость, она глупостью и остается.

Тема может и замусалена, и забыта но не смог удержаться)
ПУЭ 1.7.144
Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

С этим не поспорить! Но остается правильный вопрос, что считается ОПЧ? Конечно каждый может трактовать по своему) Но надо оперировать документами.

И так:
Что такое розетка?

ГОСТ 30849.1—2002

3.1 штепсельный соединитель: Устройство, с помощью которого может осуществляться элект­рическое подсоединение гибкого кабеля к стационарной проводке. Оно состоит из штепсельной розет­ки и вилки.
3.1.1 штепсельная розетка: Часть соединителя, предназначенная для установки со стационар­ ной проводкой или входящая в состав оборудования. Штепсельная розетка также может быть включена в выходную цепь разделительного транс­форматора.
3.1.2 вилка: Часть соединителя, которая выполняется как одно целое или непосредственно при­крепляется к гибкому кабелю, подсоединяемому к аппарату или переносной розетке.

Розетка есть - электроустановка! Это факт. но когда же контакты РЕ становятся ОПЧ?

ГОСТ 30849.1—2002
10.2 Доступные металлические части соединителей и их составных частей с заземляющим кон­тактом, которые при повреждении изоляции могут оказаться под напряжением, должны быть надежно соединены с внутренним заземляющим зажимом (зажимами) согласно конструкции. Примечание — С точки зрения этого требования, винты для крепления корпусов, крышек и т. п. не счи­тают доступными частями, которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции. Если доступные металлические части отделены от частей под напряжением металлическими частями, со­единенными с заземляющим зажимом или заземляющим контактом, или если они отделены от частей под напря­жением двойной или усиленной изоляцией, они не могут, с точки зрения данного требования, оказаться под напря­жением в результате повреждения изоляции.

Получаем, обычные розетки не имеют усиленной изоляции и их шлейфовать нельзя!

Но вот розетки имеющие "шторки" т.е. так называемую защиту для детей, имеет конструкцию с усиленной защитой от прикосновения к токоведущим частям! Соответственно в таких розетках, данные контакты РЕ не являются ОЧП.

Итог: пункт ПУЭ 1.7.144 для розеток со "шторками" не применим.

PS жду конструктивного ответа, а не просто метания бисером!


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли шлейфовать РЕ-проводник(заземление) в розетках?
 Сообщение Добавлено: 16 фев 2018 16:02 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 май 2013 10:42
Сообщения: 196
Откуда: крым
ПУЭ 1.7.90

_________________
мой сайт http://elzona.ru/


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли шлейфовать РЕ-проводник(заземление) в розетках?
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2018 22:22 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 апр 2016 09:55
Сообщения: 9
В чем разница - РЕ не рвем прикручиваем к нему 10 см провода - ну там привариваем 1 конец и тд и конец второй в розетку и между
- сняли изоляцию с РЕна длину 20 см - согнули пополам и скрутили гвоздем петлю и петлю в розетку .... нет разницы второй даже лучше


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли шлейфовать РЕ-проводник(заземление) в розетках?
 Сообщение Добавлено: 04 мар 2018 19:12 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 май 2013 10:42
Сообщения: 196
Откуда: крым
в элщитке тоже сваривать?а зачем нулевые(земляные)планки?производителем предусмотренно шлейфование,значит можно

_________________
мой сайт http://elzona.ru/


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB