 Заголовок сообщения: Заземление частного дома
 Сообщение Добавлено: 23 май 2019 09:42 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 23 май 2019 06:52
Сообщения: 1
Доброго времени суток! Ситуация следующая, частный деревянный дом состоит из двух металлических щита. Один из щитов закреплен на наружней стене дома, второй внутри дома в веранде, расстояние между ними 5 метров. Питание подается по СИП 4×16мм2, который в свою очеред через 4 опоры соединяется к голым алюмишкам т.е. далее по опоре голый алюминий. Питание внутрь дома пока не заведен. На уличном щитке вводный автомат63А, счетчик, ограничитель мощности, пускатель, автомат50А. Автомат 63А и счетчик запломбированы.Возле уличного щита буду делать контур заземления.
Так вот вопрос где мне сделать разделение PEN на PE и N проводники т.е. система TN-C-S или сделать систему TT так как далее по опоре голые провода.

1) Разделить на уличном щетке после счетчика, но не охота вести пятижилку в дом, затратно, или же СИП 4×16 отдельно ПВ-1 10мм2 для PE проводника?

2) Достаточно на уличном щетке после счетчика нулевую шину соеденить с контуром заземления и протянуть домой СИП 4×16, и уже внутри дома разделить?

3) Разделить в щитке который внутри дома, ПВ-1 завести домой соеденить на шине с нулем который приходит с уличного щита, делее PE и N.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Заземление правильно или нет?
 Сообщение Добавлено: 25 янв 2020 23:54 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 25 янв 2020 23:23
Сообщения: 1
Здравствуйте друзья… подскажит правильно у меня заземлён дом или нет ? Уменя заземляющий контор в виде штырей и полосы на глубине 80см,длинной 12 метров идёт от щита у столба прям к дому под лестницу, С одной стороны контур входит в щит и там разведён на две шинки где мы получаем N для потребителей а с другой стороны контур заходит на шинку заземления в дом (три фазы и ноль идут кабелем под землёй ) в доме земля и ноль уже не сопрекасаются


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление частного дома
 Сообщение Добавлено: 26 янв 2020 18:34 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 4095
Да, всё правильно, просто у вас получается от ЗУ идёт не один РЕ-проводник , а два- один в щит учёта на опоре, а второй в щит в доме.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление частного дома
 Сообщение Добавлено: 02 фев 2021 08:51 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 фев 2021 08:00
Сообщения: 1
Добрый день всем!
Много написано и сказано по вопросу TT или TN-C-S, но не нашел некоторых деталей, которые не дают мне покоя при строительстве дома (пока зима можно подумать о разном). Очень надеюсь, что кто-нибудь мне сможет объяснить пару деталей.
Итак, я начну с банальной "классики", чтобы случайно ничего не упустить. На всякий случай добавил картинку, прошу не пинать за качество рисунка в paint'e.

Дано, Есть ТП на расстоянии примерно 200 метров от участка, от которого идет линия СИП 4х70. От соседней опоры до моего столба на участке сделан отвод СИПом 4х16. СИП заходит в щиток на столбе, в котором стоит вводной автомат, ноль по требованию контроллера заведен в счетчик, и от перемычки в счетчике уходит на шину. Около столба зарыт стальной добротный контур заземления, который соединен с корпусом ящика.
Приходящий ноль пока не соединен с корпусом (землей)

То есть для того чтобы картина была 1 в 1 с TN-C-S необходимо просто поставить перемычку (поправьте меня если я не прав).

Дом пока только строится, и на данном этапе я думаю, как сделать лучше, чтобы и безопасно было и недорого.

Рисунок почему-то не хочет вставляться, но по ссылке открывается (должен)
https://ibb.co/C5zJCbD

Пока есть различные разной степени бредовые мысли, буду рад вашим комментариям и замечаниям.

Суть мыслей такова: сделать еще один отдельный контур заземления для дома, чем это чревато (хорошо это или плохо), ну и вариации
1) В ВРУ поставить перемычку N-PE обеспечив соответствие (TN-C-S), ввод в дом сделать СИП 4х16, а около дома Имеет ли смысл такой вариант?
2) Либо же не стоит заморачиваться с еще одним контуром, а сразу заводить 5х16 СИП в дом

В поселке аварии и частые отключения не редкость. Были и перекосы по фазам 60В/170В/0В, не знаю насчет обрыва нуля, но хочется чтобы в случае аварийных ситуаций была полная безопасность, как для людей, так и для техники, и чтобы случайно у столба на участке не появилось шаговое.

Какая система у соседей - не могу утверждать точно (хотя формально просят TN-C-S), но дублирующего заземления я ни у кого не видел, в лучше случае арматура столба...

Заранее спасибо за советы


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB