Регистрация    Вход    Форум    Поиск    FAQ




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Заземление и зануление- в чем разница?
 Сообщение Добавлено: 03 мар 2016 20:44 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 апр 2014 16:59
Сообщения: 111
Откуда: Истринский район
йож писал(а):
Алексей Викторович писал(а):
Спасибо! Наконец-то понял,откуда при обрыве нуля, появляется 380. И еще раз убедился, что ТТ система предпочтительнее.

В любой системе свои +и -есть. Только здесь требуется контроль заземляющего контура и применение пары УЗО+АВ.

Ну, у меня практически весь щит собран на ДИФах.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление и зануление- в чем разница?
 Сообщение Добавлено: 04 мар 2016 11:33 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 фев 2016 07:41
Сообщения: 15
Откуда: Новосибирская обл.
Подкорректировал картинку в предыдущем сообщении.
Нашёл ошибку в расчётах. Результат стал в 2 раза более обнадёживающим.

Вывод такой: в сетях (TN) с сопротивлением петли фаза-ноль не более 2 Ом, на занулённых корпуса эл.приборов, питающихся через автоматические выключатели номиналом не более 16А, в случае утечки тока на корпус, опасного для жизни потенциала не возникнет (отработает автомат по перегрузке).

Но моё мнение о необходимости УЗО в сетях TN, этот расчёт не изменил. Лишняя защита, лишней не будет (простите за каламбур).
Не стоит рисковать здоровьем и жизнью, экономя на УЗО.

Сейчас попробую таблицы проделанных расчётов изобразить в виде графиков, если получится наглядно, то выложу сюда.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление и зануление- в чем разница?
 Сообщение Добавлено: 05 мар 2016 22:55 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 04 мар 2016 23:37
Сообщения: 5
Откуда: Украина, Николаев
Вывод такой: в сетях (TN) с сопротивлением петли фаза-ноль не более 2 Ом, на занулённых корпуса эл.приборов, питающихся через автоматические выключатели номиналом не более 16А, в случае утечки тока на корпус, опасного для жизни потенциала не возникнет (отработает автомат по перегрузке).

Извините не совсем понял как АВ при токе утечки на корпус отработает по перегрузу. Или речь идет о токе КЗ?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление и зануление- в чем разница?
 Сообщение Добавлено: 09 мар 2016 06:47 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 фев 2016 07:41
Сообщения: 15
Откуда: Новосибирская обл.
Dedal писал(а):
Извините не совсем понял как АВ при токе утечки на корпус отработает по перегрузу. Или речь идет о токе КЗ?


Нет. В данном случае, именно по перегрузке.

Если в приборе возникло "чистое" КЗ на корпус, то здесь вопросов по защите не возникает - автомат сработает по току КЗ.

Но я привожу пример когда в эл.приборе возникла утечка тока на корпус недостаточная для срабатывания эл.маг. расцепителя автомата. В таком случае автомат может отключиться из-за перегрузки (вызванной утечкой).


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление и зануление- в чем разница?
 Сообщение Добавлено: 09 мар 2016 08:00 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 фев 2016 07:41
Сообщения: 15
Откуда: Новосибирская обл.
Вот обещанные графики потенциала на корпусе занулённого эл.прибора при утечке тока на корпус.
Семейство графиков для различных автоматических выключателей.
По оси Х указано сопротивление нулевого проводника. За сопротивление нулевого проводника в первом приближении можно взять половину сопротивления "фаза-ноль". Но я бы брал не половину, а само сопротивление "фаза-ноль", т.к. достоверно неизвестно какое распределение сопротивлений между фазным и нулевым проводником (в худшем случае сопротивление нулевого проводника будет близко к сопротивлению "фаза-ноль").
На графиках уже учтён коэффициент 1,45 для тока срабатывания автомата, поэтому цифра указанная около каждой кривой соответствует номинальному току АВ.

Например.
При измерении сопротивления "фаза-ноль" мы получили значение R(ф-о)=3 Ом. Волевым усилием принимаем сопротивление нулевого проводника Rо=R(ф-о)/2=3/2=1,5 (Ом).
В цепи стоит автоматический выключатель с номинальным током 16 А.
По графику определяем, что для Rо=1,5 Ом и АВ 16А, в случае утечки тока на корпусе эл.прибора может присутствовать потенциал 35 В (в течении часа), т.е. ток через человека составит 35 мА. (Напомню. Токи 30-50 мА - опасны, токи выше 50 мА - смертельно опасны)


Вложения:
Потенциал при утечке тока.gif
Потенциал при утечке тока.gif [ 41.56 КБ | Просмотров: 4084 ]
Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB