 Сообщение Добавлено: 13 апр 2017 14:43 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 окт 2014 13:18
Сообщения: 621
Откуда: Казахстан
Здравствуйте! У нас на заводе подстанции довольно давно стал неверно считать счетчик. Учет сейчас ведется на районной подстанции по 10кВ, она находится в нескольких сотен метров от нас. Сегодня сделал замер напряжения на тр-ах напряжения 10/0.1кВ и получилось: L1L3=100В, L1L2=50В, L3L2=50В, а ведь должно быть 100В по всем фазам. Какая может быть причина. Стоят 2 однофазных тр-ра напряжения, собранные по схеме открытый треугольник.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Учет электроэнергии на ТП 10/0.4 кВ, неверные показания
 Сообщение Добавлено: 13 апр 2017 17:46 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 фев 2017 20:14
Сообщения: 243
не должно )
Особенностью такого соединения является использование не на полную мощность, а на Корень 3 меньше
имхо 100 / 1,732 = 57,74 В

Смотрите ТТшки, сделайте поверку


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Учет электроэнергии на ТП 10/0.4 кВ, неверные показания
 Сообщение Добавлено: 13 апр 2017 19:08 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 окт 2014 13:18
Сообщения: 621
Откуда: Казахстан
Как я понимаю, что с транса выходит 100В, они подводятся к счетчику, НО катушки напряжения того же счетчика собраны в звезду, от того на счетчике и получается 100/1.73=57 Вольт. Скорее всего фазы нет одной, может предохранитель один сгорел


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Учет электроэнергии на ТП 10/0.4 кВ, неверные показания
 Сообщение Добавлено: 14 апр 2017 12:55 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 фев 2017 20:14
Сообщения: 243
Когда нет одной фазы, показания четко прослеживаются. Они будут ровно на 33% меньше

Не понятен момент, у вас перекручивает или не докручивает :)


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Учет электроэнергии на ТП 10/0.4 кВ, неверные показания
 Сообщение Добавлено: 14 апр 2017 14:52 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 окт 2014 13:18
Сообщения: 621
Откуда: Казахстан
у нас не докручивает, это понятно по данным напряжениям. Собрал схему в программе мультисим и убрал одну фазу, так и получилось,что L1L3=100В, L1L2=50В, L3L2=50В


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Учет электроэнергии на ТП 10/0.4 кВ, неверные показания
 Сообщение Добавлено: 19 июл 2020 23:01 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 дек 2014 20:12
Сообщения: 1831
Откуда: Подмосковье
Столкнулся с интересной ситуацией.
ТП250 Колхозница в работе с конца 90-х прошлого века Менялись счетчики . Была замена транса и замена трансформаторов тока. При их замене всегда соблюдалась фазировка их подключения согласно маркировки. Периодически проводилась проверка контролирующей организацией по учету за состоянием приборов учета. Но вот при последней замене ,по предписанию, на счетчик М-230ART PQRSIDN не сложилась векторная диаграмма . НО поменяв местами подключения провода напряжений В и С ,диаграмма приняла нужный вид Получается что раз по уровне 0,4КВ ничего не перепутано, то путаница возможна по уровню 6КВ Так ли это?

_________________
Люди долго будут помнить, что ты сделал хорошо,но забудут, что ты сделал это быстро.
Забудут то, что ты сделал быстро, но долго будут помнить, что сделал плохо.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Учет электроэнергии на ТП 10/0.4 кВ, неверные показания
 Сообщение Добавлено: 19 июл 2020 23:30 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 7208
Как я в своё время понял, фазировка по "высокой" стороне нарушена дофига где в Москве и в МО.
Но только я не могу в толк взять, как это может отразиться на работе счётчика на стороне 0,4. По каждой фазе, напряжение-то он получает с той-же фазы, ток которой измеряет. Или и имелась ввиду векторная диаграмма чисто "напряженческая"?

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Учет электроэнергии на ТП 10/0.4 кВ, неверные показания
 Сообщение Добавлено: 20 июл 2020 00:05 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 дек 2014 20:12
Сообщения: 1831
Откуда: Подмосковье
Я уже не помню.Это было еще в феврале 2018г Счетчик я менял у них на глазах. Да и перепутать что-то было сложно , все по цветовой маркировки. Но после замены счетчика стало заметное повышение показаний

_________________
Люди долго будут помнить, что ты сделал хорошо,но забудут, что ты сделал это быстро.
Забудут то, что ты сделал быстро, но долго будут помнить, что сделал плохо.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Список форумов » Электрооборудование » КИП