 Заголовок сообщения: Re: Неизолированные наконечники и соединители пр-ва КВТ
 Сообщение Добавлено: 22 дек 2016 14:37 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 7153
Кстати, выдержка вот отсюда -
http://techelectro.ru/info/arts/lugs/cr ... mendation/
Цитата:
"Для обеспечения качественной опрессовки необходимо, чтобы внешний диаметр зачищенной жилы кабеля максимально соответствовал внутреннему диаметру хвостовика наконечника."

означает ли, что приоритетным является фактическое соответствие диаметров, а не номинальное?
Приведу конкретный пример, имелся кабель ВВГнг 4х50 с круглыми монолитными жилами, на которые свободно надевался наконечник ТМЛ-35 (соответственно, ТМЛ-50 на них вообще болтались).
Поэтому, для опрессовки были использованы именно наконечники ТМЛ-35.
Или нужно было в первую очередь обратить внимание на номинальное ("формальное") соответствие, и применять наконечники ТМЛ-50?

Ещё, по этой-же ссылке фото среза опрессовки, скажу так - у меня например, такие зазоры между жилами были, когда я задался целью сделать заведомо некачественную опрессовку (емнип, то-ли с проводом меньшего сечения в наконечнике, то-ли с недоходом матриц - точно уже не помню) для сравнения.
На нормальной опрессовке всегда был сплошной монолит металла. Только лишь просматривались (с большим трудом) границы контура внутренней стенки наконечника, да, при крупных проволоках - границы между ними (картинка, похожая на пчелиные соты).

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Неизолированные наконечники и соединители пр-ва КВТ
 Сообщение Добавлено: 22 дек 2016 23:33 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 май 2015 09:46
Сообщения: 17
Откуда: Минск
Прохожий писал(а):
означает ли, что приоритетным является фактическое соответствие диаметров, а не номинальное?

ГОСТ 7386 с 80 года рекомендует так делать.
В приложении №2 на сечение провода 50 мм² класса гибкости 1, то есть моножила, соответствует наконечник ТМЛ 35-10-9, ТМЛ 35-12-9.


Вложения:
Снимок.PNG
Снимок.PNG [ 126.06 КБ | Просмотров: 5912 ]
Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Инструмент КВТ
 Сообщение Добавлено: 28 дек 2016 13:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 авг 2015 18:26
Сообщения: 691
Откуда: Санкт-Петербург
[quote="Parovoz33"]
Вчера уже заказал 100 штук! Большое спасибо Вам, что подсуетились))) Ждем ГМЛ-П 10! :)[/
Запрос цены в КВТ делал. Отказались поставлять.
После нового года попробую еще раз.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Неизолированные наконечники и соединители пр-ва КВТ
 Сообщение Добавлено: 20 янв 2017 11:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 авг 2015 18:26
Сообщения: 691
Откуда: Санкт-Петербург
Я вот тут думаю: если перед опресноков в гильзу намазать трубопроводчику пастой будет ли меньше сопротивление или не на много, что заморачиваться не стоит?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Неизолированные наконечники и соединители пр-ва КВТ
 Сообщение Добавлено: 20 янв 2017 16:33 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 7153
Ещё раз и по-русски, плиз :lol:

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Неизолированные наконечники и соединители пр-ва КВТ
 Сообщение Добавлено: 20 янв 2017 16:54 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 04 ноя 2014 14:12
Сообщения: 550
Цитата:
Я вот тут думаю: если перед опресноков в гильзу намазать трубопроводчику пастой будет ли меньше сопротивление или не на много, что заморачиваться не стоит?

.


А если по теме, то тоже задавался этим вопросом. По идее, специальная контактная паста и сопротивление снизит, и окислению воспрепятствует. Но вдруг конкретно-взятая паста окажется некачественной? И наоборот, создаст переходное сопротивление и наконечник (гильза) отгорит? Может кто знает проверенные на высоконагруженных уличных соединениях пасты, посоветуйте название, производителя?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Неизолированные наконечники и соединители пр-ва КВТ
 Сообщение Добавлено: 20 янв 2017 18:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 авг 2015 18:26
Сообщения: 691
Откуда: Санкт-Петербург
когда прочитал свое сообщение долго смеялся :lol: :lol: :lol:

Я вот тут думаю: если перед опресовкой в гильзу намазать проводники токопроводящей пастой будет ли меньше сопротивление или не на много, что заморачиваться не стоит?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Неизолированные наконечники и соединители пр-ва КВТ
 Сообщение Добавлено: 20 янв 2017 18:52 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 7153
Если проводники алюминиевые, то их надо мазать обязательно (только и паста должна быть специальная).
А если медь.. Мне кажется, нет смысла.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Неизолированные наконечники и соединители пр-ва КВТ
 Сообщение Добавлено: 20 янв 2017 19:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 авг 2015 18:26
Сообщения: 691
Откуда: Санкт-Петербург
У меня медь. Я тоже думаю что особого смысла не будет.
Паста: контактная проводящая паста КВТ


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Неизолированные наконечники и соединители пр-ва КВТ
 Сообщение Добавлено: 21 янв 2017 20:43 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2012 07:54
Сообщения: 6817
Откуда: Удмуртия г Ижевск
Люминь когда прессуешь там кварцевазелин надо применять. Я вот применяю для опрессовки гильзами. А на шинах в ВРУ там обычную применяю так как там идет контакт люминя либо с металлом либо с омеднеными конструкциями, что приводит к большому гемору при ППРах и если их оегулярно не чистить, то будешь иметь регулярно аварии. А шайбу проложить как всегда проблемма. Они товар дефицитный как и все остальное вообщем то кроме работы.

_________________
Мой канал http://www.youtube.com/channel/UCXAT9Ql ... Meg/videos
Сайт где можно приобрести инструмент SHTOK и передовик https://free-nrg.ru/catalogue


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Неизолированные наконечники и соединители пр-ва КВТ
 Сообщение Добавлено: 20 фев 2017 18:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 авг 2015 18:26
Сообщения: 691
Откуда: Санкт-Петербург
В ЭТМ с моей помощью теперь доступны и ГМЛ-П 10
Код товара 3548705


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Неизолированные наконечники и соединители пр-ва КВТ
 Сообщение Добавлено: 01 мар 2017 21:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 авг 2015 18:26
Сообщения: 691
Откуда: Санкт-Петербург
Наверное это стоило написать в раздел ЮМОР: звонил в магазин. Сказали что ГМЛ-П привезут 16 июня. Заказывал в январе.


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Неизолированные наконечники и соединители пр-ва КВТ
 Сообщение Добавлено: 03 мар 2017 20:25 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 фев 2017 22:32
Сообщения: 23
tereshin писал(а):
ГОСТ 7386 с 80 года рекомендует так делать.
В приложении №2 на сечение провода 50 мм² класса гибкости 1, то есть моножила, соответствует наконечник ТМЛ 35-10-9, ТМЛ 35-12-9.

Странно, КВТ, ссылаясь на тот же ГОСТ, дает другие сечения:
http://mti.by/catalog/~show/kabelnye-nakonechnikiig/46833

Хотя похоже, что то, что в ГОСТе, ближе к истине. Я вот сегодня купил ТМЛ 4-5-3. Надеваю на ВВГ 4 мм - болтается.
Ну, думаю, кабель хреновый (а обещали по ГОСТу). Меряю диаметр кабеля штангециркулем, ловящем сотки - 2.25 мм. Соответственно, сечение 3,974 с чем-то. Получается, хреновый не кабель, а наконечник. И вот что теперь делать? Потрошить ПВС и пытаться уплотнять кабель в наконечнике?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Неизолированные наконечники и соединители пр-ва КВТ
 Сообщение Добавлено: 03 мар 2017 20:31 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2012 07:54
Сообщения: 6817
Откуда: Удмуртия г Ижевск
Вы таблицы подборов смотрели? Учтите что наконечник делается под провод 5 класса гибкости. Например на ПВ3 ×35 отлино надевается 25-й наконечник.

_________________
Мой канал http://www.youtube.com/channel/UCXAT9Ql ... Meg/videos
Сайт где можно приобрести инструмент SHTOK и передовик https://free-nrg.ru/catalogue


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Неизолированные наконечники и соединители пр-ва КВТ
 Сообщение Добавлено: 03 мар 2017 20:42 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 фев 2017 22:32
Сообщения: 23
xyhta1703 писал(а):
Вы таблицы подборов смотрели? Учтите что наконечник делается под провод 5 класса гибкости. Например на ПВ3 ×35 отлино надевается 25-й наконечник.

Я посмотрел таблицу от КВТ, на которую выше давал ссылку.
Так а что делать сейчас? И какой вообще наконечник брать на ВВГ 4мм?


Вернуться к началу 
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Русская поддержка phpBB